现有一个55kw的交流电机,额定电流103安.转速1480转,前面接一个变速箱后,变速为660转使用.启动时采用星角启动,启动时无负载.正常使用时,负载大小大约是50%的额定负载.请问在接触器前面应该用哪些电气元件进行保护?请写出器件的型号,谢谢. 现在我只用一个100A的断路器,电机启动的时候老是跳闸.
在接触器前面应该用160A的断路器作短路保护。 在接触器后面加个热继电器JR36系列作过负荷保护
楼主的断路器用的小,所以老掉闸,起动电流大于额定电流,要选稍大点的,过于打了就起不到保护作用了。
断路器选得太小,同时要选用电动机综合保护器。
学习一下!不错
空开用的太小了联电动机的额定电流都到不了
很显然,断路器选小了,一般的,应该用160A的断路器作短路保护,热继电器120A作过负荷保护,用一个电动机保护器更好。
经验。应按负荷电流的1.7倍选断路器做保护.
用D型的,或换大一号的就可以
可以选用最高档的微机变压器保护装置,可以实现功能比较全的各种保护,比如差动,过流,反时限过流保护