一个55KW的交流电机,用什么进行电气保护? Expand / Collapse 收藏本主题
  作者
  内容
wei
  1



等级: 上等兵
贴子: 168
主题:30
积分: 23746
最后登录: 2012-2-14 15:14:13

现有一个55kw的交流电机,额定电流103安.转速1480转,前面接一个变速箱后,变速为660转使用.启动时采用星角启动,启动时无负载.正常使用时,负载大小大约是50%的额定负载.请问在接触器前面应该用哪些电气元件进行保护?请写出器件的型号,谢谢.
现在我只用一个100A的断路器,电机启动的时候老是跳闸.

发表时间 2008-10-16 16:50:25
给我发消息 给我发邮件 离线
mhq
  2



等级: 列兵
贴子: 87
主题:9
积分: 4681
最后登录: 2009-5-21 16:33:58

在接触器前面应该用160A的断路器作短路保护。
在接触器后面加个热继电器JR36系列作过负荷保护

发表时间 2008-10-16 16:54:08
给我发消息 给我发邮件 离线
薛圣明
  3



等级: 列兵
贴子: 2
主题:1
积分: 5
最后登录: 2009-7-14 14:02:34

楼主的断路器用的小,所以老掉闸,起动电流大于额定电流,要选稍大点的,过于打了就起不到保护作用了。

发表时间 2009-7-14 14:13:13
给我发消息 给我发邮件 离线
xuguoqiang
  4



等级: 列兵
贴子: 4
主题:1
积分: 9
最后登录: 2009-10-26 10:43:41

断路器选得太小,同时要选用电动机综合保护器。

发表时间 2009-10-26 10:45:23
给我发消息 给我发邮件 离线
东营东辰电气
  5



等级: 列兵
贴子: 14
主题:1
积分: 149
最后登录: 2010-11-3 7:59:00

学习一下!不错





学习,学习,再学习!
发表时间 2009-12-8 8:18:47
给我发消息 给我发邮件 离线
枫之舞
  6



等级: 列兵
贴子: 6
主题:2
积分: 0
最后登录: 2011-6-17 8:27:54

空开用的太小了联电动机的额定电流都到不了

发表时间 2009-12-12 20:19:54
给我发消息 给我发邮件 离线
h20090630
  7



等级: 列兵
贴子: 4
主题:1
积分: 557
最后登录: 2011-8-4 7:50:58

很显然,断路器选小了,一般的,应该用160A的断路器作短路保护,热继电器120A作过负荷保护,用一个电动机保护器更好。

发表时间 2010-3-2 15:12:56
给我发消息 给我发邮件 离线
xrg885
  8



等级: 列兵
贴子: 35
主题:7
积分: 334
最后登录: 2011-2-27 7:52:00

经验。应按负荷电流的1.7倍选断路器做保护.

发表时间 2010-8-20 8:07:30
给我发消息 给我发邮件 离线
gavingu
  9



等级: 列兵
贴子: 2
主题:1
积分: 0
最后登录: 2011-1-15 14:16:09

用D型的,或换大一号的就可以

发表时间 2011-1-15 15:02:25
给我发消息 给我发邮件 离线
我名漂泊
  10



等级: 列兵
贴子: 2
主题:1
积分: 0
最后登录: 2011-3-17 10:23:47

可以选用最高档的微机变压器保护装置,可以实现功能比较全的各种保护,比如差动,过流,反时限过流保护

发表时间 2011-3-4 13:43:05
给我发消息 给我发邮件 离线