电气天下社区»技术乐园»电气安装、修试»电气施工的顺序?

回复:19,点击:1219
20 记录, 2/2 页数 « 1 2
电气施工的顺序? Expand / Collapse 收藏本主题
  作者
  内容
kuangqigan
  11



等级: 列兵
贴子: 2
主题:1
积分: 0
最后登录: 2010-9-9 20:10:22

[quote]

 

我这里有一案例,希望对你有帮助。

建筑电气工程施工方案
1
.电气工程概况
1.1
电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。
1.2
本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。
1.3
建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。
2
.施工前准备工作
2.1
技术准备工作
施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。
2.2
现场准备工作
施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。
2.3
人员准备工作
施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。
2.4
电气工程主要工程量计算,详见表131
3
.电气工程主要施工方法及质量要求
3.1
管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求
3.1.1
首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。
3.1.2
根据设计图纸要求及×××日图纸会审记录,有吊顶的房间管线为自线槽引出钢管明设,地下1,2层照明支路为沿150 × 100mm 钢线槽明设。配合土建作好如人防、设备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户保护管和电信人口保护管。
3.1.3
关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒固定、标高、管口处理等要求详见技术交底记录。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检(互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。
3.1.4
吊顶内管路的敷设:吊项内敷设的管路的固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》(92DQ)操作。
4
.电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施
4.1
电气安装各分项检验批工程质量标准
4.1.1
管路敷设分项检验批质量标准:
材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在10层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,Φ30以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15mm
4.1.2
管内穿线分项、检验批质量标准:
材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0. 5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确、无误的情况下进行,同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。
4.1.3
接地装置分项、检验批质量标准:
材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢与扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行防腐处理。
4.1.4
电气器具及配电箱安装质量标准:
材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。
4.1.5
建筑电气分部(子分部)观感质量标准:
工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。
4.2
建筑电气安装工程通病预防措施
4.2.1
管路敷设通病:
5
.施工管理措施
5.1
技术管理措施
5.1.1
认真贯彻执行国家颁发的技术方针、政策、规范、技术规程标准和各项管理制度,且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度。
5.1.2
在分公司(项目部)主任工程师的领导下,建立本工程由项目经理主管,专业技术负责人具体负责,包括质检员、外埠施工队队长、工长、班组长的质量管理体系,并以此开展技术工作。
5.1.3
施工资料管理:
(1)
按《建筑工程资料管理规程》(DBJ01512003)规定,由现场技术人员负责收集、整理本专业工程的各种质量控制资料及竣工资料,工程竣工后,按规定移交归档。
(2)
工地设专人负责文件和资料的收发、登记,施工图纸的发放要按规定做好登记。
(3)
设计单位、建设(监理)单位提出的变更及工程洽商记录,必须有设计、建设、监理、施工单位项目专业技术负责人的签字后方可生效。重大变更应由主任工程师签字。
(4)
其他各种技术资料也应按照有关规定履行交接签字手续。
6
.施工资料目标设计
6.1
技术管理要求
6.1.1
认真熟悉图纸,严格按照(建筑工程资料管理规程)(DBJ01512003)编制、收集整理本专业施工资料。
6.1.2
施工资料整编要及时、认真、清楚、真实、填写正确,项目齐全,签字完备。
6.1.3
各专业施工资料做到交圈,与工程同步。
6.1.4
施工资料收集、整理分专业负贵,责任到人。
6.1.5
验收与移交执行《建筑毕资料管毓程》(DBJ01512003)相应规定。
6.2
施工资料管理组织体系
6.2.1
专业技术负责人:×××
6.2.2
专业施工资料整编负责人:×××
6.2.3
专业施工物资资料收集负责人:×××
6.3
施工资料目标设计内容
电气施工资料目标设计详见《施工组织设计》。

[/quote]

发表时间 2010-9-9 19:13:22
给我发消息 给我发邮件 离线
左岸未来城
  12



等级: 列兵
贴子: 3
主题:1
积分: 0
最后登录: 2010-9-19 15:00:13

不错值得借鉴

发表时间 2010-9-19 15:10:33
给我发消息 给我发邮件 离线
zjs
  13



等级: 列兵
贴子: 20
主题:1
积分: 0
最后登录: 2011-7-2 21:44:59

感谢楼主的分享 

发表时间 2010-10-14 21:26:14
给我发消息 给我发邮件 离线
zjs
  14



等级: 列兵
贴子: 20
主题:1
积分: 0
最后登录: 2011-7-2 21:44:59

感谢楼主的分享

发表时间 2010-10-14 21:27:37
给我发消息 给我发邮件 离线
袁乾龙
  15



等级: 列兵
贴子: 2
主题:1
积分: 0
最后登录: 2010-12-28 14:38:54

我马上要安装一个工程借鉴一下

发表时间 2010-12-28 14:45:26
给我发消息 给我发邮件 离线
zxi110
  16



等级: 列兵
贴子: 7
主题:3
积分: 0
最后登录: 2011-2-11 23:05:38

有用,有没有做设备的呢?

发表时间 2011-2-11 16:50:18
给我发消息 给我发邮件 离线
習慣é孤單
  17



等级: 列兵
贴子: 14
主题:1
积分: 0
最后登录: 2011-3-25 9:10:35

发表时间 2011-3-17 8:14:33
给我发消息 给我发邮件 离线
電李勇
  18



等级: 列兵
贴子: 2
主题:1
积分: 0
最后登录: 2011-4-13 12:08:06

发表时间 2011-4-13 12:54:29
给我发消息 给我发邮件 离线
张遵华
  19



等级: 列兵
贴子: 2
主题:1
积分: 0
最后登录: 2011-8-14 15:40:23

发表时间 2011-8-14 15:54:24
给我发消息 给我发邮件 离线
初学者1966
  20



等级: 列兵
贴子: 6
主题:1
积分: 0
最后登录: 2011-9-23 9:35:04

学习中

发表时间 2011-9-23 10:31:30
给我发消息 给我发邮件 离线
20 记录, 2/2 页数 « 1 2