电气天下社区»大虾集中营»电气造价师论坛»低压开关柜技术协议

回复:6,点击:542
7 记录, 1/1 页数 1
低压开关柜技术协议 Expand / Collapse 收藏本主题
  作者
  内容
xuexue
  1



等级: 列兵
贴子: 82
主题:11
积分: 101
最后登录: 2009-3-4 14:22:28

 

简介: 低压开关柜技术协议书面合同范本,供成套厂技术人员参考。
  
 需方:
 
  供方:
 
  供方所提供的低压开关柜设备应满足以下要求:
 
  一、型号:GCD21。数量:9面。颜色:驼灰色。尺寸:满足图纸要求。
 
  二、技术参数:
 
   1、额定工作电压:380V
 
   2、额定绝缘电压:660V
 
   3、额定频率:50Hz±1
 
   4、防护等级:IP30
 
   5、符合标准:GB7251-97
 
  三、技术要求:
 
   1、开关柜的结构应保证运行人员的安全和便于操作、维护、巡视、维修和试验。
 
   2、开关柜内抽屉进出系统为蜗杆传动方式
 
   3、相同功能抽屉单元具有良好的互换性,抽屉具有工作位置、试验位置、分离位置三种状态。
 
   4、开关柜内安装板、抽屉等均作镀锌处理,电缆出入口应采取密封圈以便电缆进出。
 
   5、开关柜部分成三个区域:电器设备区、母线区和电缆区,三个区域之间用钢板隔开。
 
   6、进线柜、母联柜内的主母线及所有分支母线均应套热缩管(材料为福照交联PE阻然材料),且抽屉柜内必须装安全活门,当抽屉抽出和插进时,活门相应关闭和打开。
 
   7抽屉柜内的分支母线必须用镀锌板封闭,每组进线触头均有透视窗,以便检查维修。
 
   8、开关柜内各元器件应符合它各自的技术标准(附带其合格证书,出厂试验单及详细技术资料)
 
   9、主母线及分支母线应采用铜母线,主母线铜排接头处压花搪锡,分支母线全部搪锡,母线相序色标按新国标。
 
   10、开关柜内端子应留有不少于10%的备用端子,二次回路采用BVR型绝缘铜芯线。
 
   11、单元抽屉与门之间应设机械联锁,只有当开关处于分闸时门才可打开。
 
  四、元件选型
 
   1、进线、母联柜主开关选用ABB公司的Emax系列产品。
 
   2、塑壳断路器、接触器选用ABB公司的SA系列产品。
 
   3、热继电器选用西门子公司3UAe系列产品。
 
   4、微机电动机保护监控装置选用上海华建电力设备有限公司LM-30系列产品。
 
  五、图纸要求
 
   1、文字符号、图例均按国家新标准;
 
   2、统一以端子号代替线芯号;
 
   3、端子排中,应注出外引对方端子号;
 
   4、每回路有控制原理图塑封贴在柜门内。
 
  六、资料交付:
 
  供方应向需方提供如下资料五套,随机发运:
 
   1、装箱单
 
   2、柜内二次接线原理图,二次接线图和端子排列图
 
   3、安装、调试、使用、维护说明书
 
  七、现场技术服务:
 
  供方技术人员应在本合同安装期间,到现场进行技术服务,其内容包括:
 
   1、指导设备的安装,协助安装验收。
 
   2、协助设备的调试工作。
 
  八、培训
 
  需方在安装调试开关柜时,供方技术人员到现场进行安装、调试、维护、检修的培训。
 
  九、试验及验收:
 
   1、需方有权对开关柜生产中材料、元件使用及制造过程工艺进行监督,进行中间验收和出厂验收。
 
   2、产品应认真履行出厂试验,并交付试验报告及合格证。
 
  十、保证期
 
  机械配件及主要元器件为现场验收后12个月,在保证期内如发生因设备本身的原因造成的损坏,供方应立即无偿更换新设备。
 
  十一、其它
 
   1、本协议书由双方代表签字后生效。
 
   2、本协议与商务合同具有同等的法律效力。
 
   3、未尽事宜协商解决,形成书面文件备查。
 
  需方:       代表:
 
  供方:       代表:
 
                    签订日期:
发表时间 2008-11-13 15:44:14
给我发消息 给我发邮件 离线
nxfb
  2



等级: 列兵
贴子: 3
主题:1
积分: 0
最后登录: 2010-10-15 22:14:36

太简单,笼统

发表时间 2010-7-3 18:49:34
给我发消息 给我发邮件 离线
郑州小松
  3



等级: 列兵
贴子: 3
主题:1
积分: 0
最后登录: 2010-7-30 16:05:31

再增加个图纸就好了

发表时间 2010-7-30 16:07:48
给我发消息 给我发邮件 离线
火哥004
  4



等级: 列兵
贴子: 2
主题:1
积分: 0
最后登录: 2010-9-28 12:48:46

不错,谢谢

发表时间 2010-9-28 12:52:00
给我发消息 给我发邮件 离线
xzg009
  5



等级: 列兵
贴子: 7
主题:1
积分: 44
最后登录: 2012-3-7 21:18:20

验收标准应注意

发表时间 2012-3-7 21:43:46
给我发消息 给我发邮件 离线
平凡的人
  6



等级: 列兵
贴子: 25
主题:1
积分: 61
最后登录: 2012-5-15 16:24:57

太简单了

发表时间 2012-4-18 10:22:53
给我发消息 给我发邮件 离线
平凡的人
  7



等级: 列兵
贴子: 25
主题:1
积分: 61
最后登录: 2012-5-15 16:24:57

太简单了

发表时间 2012-5-10 10:46:21
给我发消息 给我发邮件 离线
7 记录, 1/1 页数 1